求解2007一专业题
wxj-1974
wxj-1974 Lv.3
2008年09月03日 23:17:03
只看楼主

14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。 请高手赐教!

14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。
请高手赐教!
免费打赏
li_20080808
2008年09月04日 10:58:00
2楼
已有贴子讨论过了,查查看
室内产湿量0.005KG/H,,热湿比=720000,
25度的空气等含加湿,交热湿比线为o点,参数为Ts=9.9度,T=17.8度

25度的空气等含加湿,交相对湿度100%线为Ts=9.8度
加湿前空气干球温度=25
加湿后空气干球温度=17.8   
饱和空气湿球温度=9.9


(25-17.8)/(25-9.8)=47%
回复
hanling168
2008年09月04日 15:39:36
3楼
感谢,明白了:) :)
回复
wxj-1974
2008年09月04日 21:22:08
4楼


谢谢:) :) :) :)
回复
fengliunanren2001
2008年09月09日 22:10:37
5楼
:victory: 不错