14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。 请高手赐教!
14、室内余热1KW,室内产湿量0.005Kg/h,室内温度20度、湿度30%,室外空气温度-7度,相对湿度70%,直流系统,新风送风温度25度,采用湿膜加湿,计算需要的加湿饱和效率。
请高手赐教!
2楼
已有贴子讨论过了,查查看
室内产湿量0.005KG/H,,热湿比=720000,
25度的空气等含加湿,交热湿比线为o点,参数为Ts=9.9度,T=17.8度
25度的空气等含加湿,交相对湿度100%线为Ts=9.8度
加湿前空气干球温度=25
加湿后空气干球温度=17.8
饱和空气湿球温度=9.9
(25-17.8)/(25-9.8)=47%
回复
3楼
感谢,明白了:) :)
回复
4楼
谢谢:) :) :) :)
回复
5楼
:victory: 不错
回复