求且剪力墙钢筋问题
zhui_danyun01
2008年09月03日 22:52:24
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙较大,上面设有1m多高的暗梁,就是不知道剪力墙中的水平筋要布到暗梁中吗?:handshake

剪力墙较大,上面设有1m多高的暗梁,就是不知道剪力墙中的水平筋要布到暗梁中吗?:handshake
免费打赏
天天画不累
2008年09月04日 11:46:54
2楼
是的 水平钢筋在暗梁处也布置,布置在箍筋外侧,竖向钢筋 与箍筋平行
回复
duzix
2008年09月05日 08:56:20
3楼
暗梁如果配置了相应的腰筋的话,可以和墙的水平分布筋搭接,而不必要在腰筋位置重复布置墙的水平分布筋,如果暗梁没有腰筋,而是直接只有面筋和底筋的话,一般是将墙的水平分布筋拉通布置过去。不知道你的暗梁为什么会有1m高,还是你想表达的意思是连梁,如果是连梁的话,对于高层要求很严格,对于1m高的连梁一侧的腰筋不可以小于10@200,和墙的水平分布筋(一般是8@200)进行搭接就可以!
回复

相关推荐