地下车库排烟系统的风管用保温(隔热)吗??
gwgn
gwgn Lv.2
2008年09月03日 22:32:23
来自于通风排烟
只看楼主

最近做的一个车库排烟系统,风管没有保温(隔热),结果审图的让做。我以前见过几个车库的排烟系统都没做,有必要做吗?给个明确的答复,谢谢

最近做的一个车库排烟系统,风管没有保温(隔热),结果审图的让做。我以前见过几个车库的排烟系统都没做,有必要做吗?给个明确的答复,谢谢
loosy
2009年02月25日 16:05:50
2楼
我的图纸也被审出这个问题了,咋解决:call:
回复
lifeng1hao
2009年02月25日 16:41:15
3楼
哦!
第一次听说!
汗!~~~~~~~~~~~~
满足排烟要求就可以了!
回复
sswwwwss
2009年03月04日 16:35:04
4楼
防烟与排烟风管 风口 及阀门等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不然材料进行隔热 我觉得你要是满足的话就没必要保温了
回复
dreamforma
2009年03月05日 00:09:00
5楼
我也觉得没必要做保温。。。。。我做的排烟风管都没有保温的
回复
xinhuobb
2009年03月07日 13:41:18
6楼
这种情况我认为要做,除非做吊顶的情况下不做
回复
jiayin1958
2012年07月04日 09:15:54
7楼
要做的,我现在这个地库工程就没做,结果在这个季节,排风管结满冷凝水,滴落满地。还要重新补做呢。
回复
beyond1359
2012年07月04日 12:02:21
8楼
排风管做什么保温 没见过
回复

相关推荐