最大运行方式和最小运行方式如何确定,特别是企业用户中该怎么确定?在计算保护定值时有什么作用
最大运行方式和最小运行方式如何确定,特别是企业用户中该怎么确定?在计算保护定值时有什么作用
2楼
上级会提供最大运行方式和最小运行方式(系统),然后根据你们的运行方式确定。
在计算保护定值时有什么作用,这个问题看书:lol
回复
3楼
最大运行方式确定断路器的开断能力等
最小运行方式确定保护的灵敏度等
回复
4楼
电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,由此相应地引起了系统参数的变化。在设计变、配电站选择开关电器和确定继电保护装置整定值时,往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。
最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。
最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。
回复
5楼
我终于明白了,谢谢楼上的朋友
回复
6楼
路过,学习一下.感谢4#朋友!