想问一下室外热网检查井,也是进户的热网井,井内管道一定要做保温吗?如果不做有什么后果?
想问一下室外热网检查井,也是进户的热网井,井内管道一定要做保温吗?如果不做有什么后果?
2楼
一定要做
不做热散失太大
管井冬天会直冒蒸汽
回复
3楼
散热是肯定的,冒蒸汽是不可能的,除非漏了
回复
4楼
不漏也会冒
这种情况见的多了
尤其是在地下水高的地方
管井施工又不规范
使管井内进水
接触未保温管道
就有热气冒出
(并不是漏水)
准确的说
看见的不是蒸汽(蒸汽是看不见的)
而是热水汽出地面遇冷空气凝结的小水珠
看起来象蒸汽一样
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-9-4 22:24 编辑 ]
回复
5楼
知道了,我一定叫他们做上,管他是哪的呢?不做不给签证
回复
6楼
我正在考虑补偿器室管道,波纹管的保温问题,一定要做
回复
7楼
做是应该的,但是如果条件不具备,不做,倒是也问题不大。
回复
8楼
必须做保温,如果不做会散发掉大量的热量造成损失,同时也会因井室内潮湿等影响产生氧化腐蚀影响正常运行。