某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )A:150A; B:180A; C:200A; D:250A书中的解答是:Ir=Q/(1.732*U*SINφ)=1000/(1.732*10*0.435)=132.7Irr=1.43*132.7=189.8故选C我想问的是,sinφ=0.435是怎么来的?

某35KV变电所设有10KV并联电容器补偿装置,共两大组,每组容量1000KVAR。
求:电容器组回路采用高压熔断器保护,其熔体额定电流宜为( )
A:150A; B:180A; C:200A; D:250A
书中的解答是:
Ir=Q/(1.732*U*SINφ)=1000/(1.732*10*0.435)=132.7
Irr=1.43*132.7=189.8
故选C
我想问的是,sinφ=0.435是怎么来的?
有08年考试指导书编委会编的习题集的朋友,请看214页16题
盼哪位大哥给个答案
免费打赏
coco_ococ
2008年09月03日 22:08:07
2楼
功率补偿到0.9,即cosφ=0.9,sinφ=0.435
回复
wangzhiqungz
2008年09月03日 23:16:59
3楼
意思就是线路的无功电流就是通过熔断器的电容器电流?是不是这样理解的呢?如果是,那么画个相量图,感觉不是那么一会事啊
回复