能接示波器,找出干扰频率不?
回复
3楼
此应为工频干扰,即5060Hz交流电干扰纹,我以前做过一个变电站监控,采用地埋电缆还是有干扰纹,加过视频干扰滤除器都不行,
回复
4楼
查一下该栋楼的电源(含零线)是否有接地现象。
回复
5楼
有没有试过4屏蔽的同轴电缆?
回复
6楼
估计是电井内的电源不是同一个相位
回复
7楼
“32层的高层,视频线最长为235米——SYV75-5线”在这种情况产生的干扰一般是接地不正确所致。
规范要求摄像机端不应接地,(实际也证明规范是正确的)。
回复
8楼
规范(电视监控规范)要求,摄像机端不应接地。提问者所述的干扰就是摄像机端接地所致。如果摄像机端必须接地建议用双绞线传输器进行隔离。
回复
9楼