消防电梯潜水泵的供电
lcm78
lcm78 Lv.2
2008年09月02日 17:14:59
只看楼主

请教一下,高层住宅,三单元,当时设计的时候把消防电梯潜水泵的电源给丢了,现在补上,不知道这种办法行不行,(从配电室引至屋顶双电源总箱,然后由总箱分配给消防电梯,消防风机)第一,从屋顶双电源总箱引消防电梯潜水泵的电源,第二,从一层应急双电源总箱引消防电梯潜水泵的电源,第三,总配电室引双电源供三个单元的消防消防电梯潜水泵,请教一下大家!

请教一下,高层住宅,三单元,当时设计的时候把消防电梯潜水泵的电源给丢了,现在补上,不知道这种办法行不行,(从配电室引至屋顶双电源总箱,然后由总箱分配给消防电梯,消防风机)第一,从屋顶双电源总箱引消防电梯潜水泵的电源,第二,从一层应急双电源总箱引消防电梯潜水泵的电源,第三,总配电室引双电源供三个单元的消防消防电梯潜水泵,请教一下大家!
免费打赏
pj2000001
2008年09月02日 17:42:20
2楼
第三个好点,消防电梯要单独供电。
回复
lingxuct
2008年09月02日 18:23:18
3楼
丢了,忘记了或没想到,最好是一生中最后一次!
补救办法有多种,楼主列出了三种,有没有第四种呢?应该是有的,就是把忘记前的做法重新做!
回复
wbllove
2008年09月02日 18:31:36
4楼
实际上三个取电点,负荷等级是相同的。要看三个方案中哪个最省钱,便于施工。就选那一个。
回复
net.cn.2008
2008年09月02日 18:38:18
5楼
我认为这个时候主要是考虑供电的“可靠性 ”
回复
fun55555
2008年09月03日 16:35:25
6楼
恩,三个其实都可以,其实只须满足双电源切换功能即可,满足消防要求。其他就从经济性和可靠性出发就好。。。