关于民规里负荷计算条文的理解,请指正
suishisong
suishisong Lv.3
2008年09月02日 16:59:51
只看楼主

最近看了一下民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)3.4.5里的负荷计算内容:3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。

最近看了一下民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)3.4.5里的负荷计算内容:
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:

(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。

(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。

(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

对于3.4.5有点不清楚,有二个问题:
1、举个例子(不足15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为14KW(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW),请问这时的三相对称负荷应当是按114KW计算,还是按118KW(取最大单相负荷)计算?
2、举个例子(超过15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为16KW(A相为7KW,B相为5KW,C相为4KW),请问这时的三相对称负荷应当是按116KW计算,还是按121KW(取最大单相负荷)计算?

后面的(2)条第一句我是这样理解的:如果只有一台380V 5KW的电动机,是否等效三相负荷计算结果应为:5X1.732=8.66KW?第二句:等效三相负荷计算结果为:最大的线间负荷为8KWX1.732+7KW(3-1.732)=13.85+8.87=22.72KW。
不知对否?

[ 本帖最后由 suishisong 于 2008-9-2 17:05 编辑 ]
wbllove
2008年09月02日 17:33:28
2楼
这只不过是一种计算方式,在分界处计算就是有误差,你可以按实际权衡选择。380V5KW 的电动机是三相负荷,还要计算吗?你所列出的都是相负荷呀!
回复
liruxue001
2008年09月02日 20:26:08
3楼
这个问题我还真没有去算过,但我要说明一点,按我的理解.这里的“单相”负荷,应该是把所以的单相负荷中,已均匀分配到三根相线中的部分去除,拿剩下的部队来算。比如:(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW)那就拿A相为3KW,B相为2KW,C相为0KW来算。已经平衡了的,我们干嘛还要去算呢,不是多此一举吗?
回复
liruxue001
2008年09月02日 20:26:42
4楼
这个问题我下来还是要研究一下,搞懂才行哈。
回复
suishisong
2008年09月03日 08:44:30
5楼
想了一下,我认为单相总负荷低于15%时,应当这样计算:
如果等效三相负荷为100KW,单相负荷总容量为14KW(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW),计算结果应当为100KW+14KW=114KW。
当单相总负荷超过15%时,如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为16KW(A相为7KW,B相为5KW,C相为4KW), 计算结果应当为:100KW+7KWX3=121KW。
我上面说的第(2)条有误,谢谢2楼指正。

[ 本帖最后由 suishisong 于 2008-9-3 09:03 编辑 ]
回复
ljj6364
2008年09月04日 16:10:10
6楼
这个问题也困扰着我。。。希望有高手解释的更清楚
回复

相关推荐

APP内打开