最近看了一下民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)3.4.5里的负荷计算内容:3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
对于3.4.5有点不清楚,有二个问题:
1、举个例子(不足15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为14KW(A相为6KW,B相为5KW,C相为3KW),请问这时的三相对称负荷应当是按114KW计算,还是按118KW(取最大单相负荷)计算?
2、举个例子(超过15%时),如果三相对对称负荷为100KW,单相负荷总容量为16KW(A相为7KW,B相为5KW,C相为4KW),请问这时的三相对称负荷应当是按116KW计算,还是按121KW(取最大单相负荷)计算?
后面的(2)条第一句我是这样理解的:如果只有一台380V 5KW的电动机,是否等效三相负荷计算结果应为:5X1.732=8.66KW?第二句:等效三相负荷计算结果为:最大的线间负荷为8KWX1.732+7KW(3-1.732)=13.85+8.87=22.72KW。
不知对否?
[ 本帖最后由 suishisong 于 2008-9-2 17:05 编辑 ]