图纸简介: 理论 附件名:20081221228225670520.rar 文件大小:3276K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
理论
附件名:20081221228225670520.rar
文件大小:3276K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
在钢瓶不结霜的情况下最大量4公斤/小时,同等条件下1000KG的钢瓶是9公斤/小时。室温15度左右
回复
3楼
我在网上看到:有的说25度时,1000KG的钢瓶汽化量是8~10公斤/小时;但也有的说是在4度时,1000KG的钢瓶汽化量是8公斤/小时。不知道谁说的对。我现在做一个水厂氯消毒系统改造项目(小水厂),就是拿不准一个系统中应并联几只500KG的钢瓶才能保证低温时的汽化量,请大虾们帮帮忙。
回复
4楼
谢谢楼上,
回复
5楼
嗯,遇到同样的问题,希望有达人进行系统解释!
回复
6楼
环境温度(℃) 液氯吨瓶可持续最大自然蒸发量(kg/h)
5 6.2
10 7.6
15 9
20 10.3
25 11.7
30 13
(根据美国THECHLORINE INSTITUTE,INC.即美国氯学会出版的氯气手册)在通风情况良好的条件下,液氯吨瓶可确保的最大持续自然蒸发量与环境温度相关,详见表1。
但是我就是没有找到这本书的!那位大侠有啊?
回复
7楼
忒好了!谢谢!
回复
8楼
好人,多谢。
回复