请问双电源供电采用高压柜切换允许吗?
redondo522
redondo522 Lv.2
2008年09月02日 13:00:37
只看楼主

某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?

某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
tangpengfe
2008年09月02日 13:28:29
2楼
可以在真空断路器前加GN19系列双隔离开关
1.jpg
回复
sushibo4321
2008年09月02日 16:56:49
3楼
楼上的方案,要做起来可不容易啊!!!
回复
wbllove
2008年09月02日 17:07:02
4楼
高压双电源供电,大都采用高压互投。
回复
auluolal
2008年09月02日 18:06:26
5楼
提个问题。。。若是高压侧下方带有变压器等大容量器件,那么当互切的时候有可能不能一下子切上去,可能得分级投切。这个怎么解决!!!
回复
redondo522
2008年09月03日 07:54:34
6楼
根据< <建筑设计防火规范> >11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 如果是高压切换, 那未端切换还有必要吗?
回复
redwolf55
2008年09月03日 09:09:49
7楼
有必要的。。高压端切换。。末端还得切换。。
回复
星湖
2008年09月20日 14:20:15
8楼
其实我还没看明白这个问题,,,
回复
信马由缰
2008年09月21日 16:31:41
9楼


正确!
回复
信马由缰
2008年09月21日 16:34:58
10楼


不可以的!!!
太危险了!
回复
信马由缰
2008年09月21日 16:38:54
11楼
一般高压手动切换,低压自动切换。
回复

相关推荐

APP内打开