某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
2楼
可以在真空断路器前加GN19系列双隔离开关
回复
3楼
楼上的方案,要做起来可不容易啊!!!
回复
4楼
高压双电源供电,大都采用高压互投。
回复
5楼
提个问题。。。若是高压侧下方带有变压器等大容量器件,那么当互切的时候有可能不能一下子切上去,可能得分级投切。这个怎么解决!!!
回复
6楼
根据<
<建筑设计防火规范>
>11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 如果是高压切换, 那未端切换还有必要吗?
建筑设计防火规范>
回复
7楼
有必要的。。高压端切换。。末端还得切换。。
回复
8楼
其实我还没看明白这个问题,,,
回复
9楼
正确!
回复
10楼
不可以的!!!
太危险了!
回复
11楼
一般高压手动切换,低压自动切换。
回复