净高6m以上房间区域房间负荷计算的问题
guanyeyi
guanyeyi Lv.3
2008年09月02日 10:28:33
来自于中央空调
只看楼主

由于存在温度场的分布原因,而且人的活动区域均在3M以下,3m以上空间的热负荷应不在考虑范围内,但3M以上热区域和3M以下之间的传热如何来确定,本人以前在计算时采用3.9的传热系数的内墙来计算温差为5度,不知道合不合理,一直想找一个理论的可靠的计算方法都没找到,哪位大虾指导一下:lol :lol

由于存在温度场的分布原因,而且人的活动区域均在3M以下,3m以上空间的热负荷应不在考虑范围内,但3M以上热区域和3M以下之间的传热如何来确定,本人以前在计算时采用3.9的传热系数的内墙来计算温差为5度,不知道合不合理,一直想找一个理论的可靠的计算方法都没找到,哪位大虾指导一下:lol :lol
免费打赏
wgj1207
2008年09月02日 22:17:00
2楼
我也很想知道如何计算的,详细计算的话,估计要用到CFD软件了.
回复
snowing888
2008年09月02日 22:19:57
3楼
这是个分层问题,一般是按整个房间的负荷*0.7左右的系数来作为空调负荷,当然你也要把送风口设到3m内,如果你是采用设在顶棚下,那么你的负荷就要按整个房间来计
回复
guanyeyi
2008年09月08日 13:05:30
4楼
收到,今天看了最新的供热通风设计手册,有点眉目了,谢谢3楼仁兄指点
:victory:
回复
dlldll
2008年09月10日 10:31:15
5楼
楼主,看到了啥应该和大家分享吧,至少应该结论性的说点,大家对你的问题还是挺热心地作了回答,应该有个了结。
回复
jim-gu
2008年09月19日 13:41:21
6楼
我认为这是个气流与负荷相互耦合的过程,温度分层之间包含了热质传递.
回复
黑老五
2008年09月26日 14:03:48
7楼
如有排风配合,可以不算上部负荷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开