采用活性污泥法的城市污水处理厂,二沉池设计流量应按:A. 最大连续小时平均流量; B. 最大小时流量 C. 最大日平均时流量 D. 与曝气池设计流量相同我认为是D < >第6.1.4规定: 污水处理构筑物设计流量....当污水为自流进入时,按每期的最大日最大时设计流量;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算. 尽管教材 第三版p150说"计算沉淀池(二沉池)面积时,设计流量应为污水的最大时流量,而不包括回流污泥流量"这里的最大时流量不应理解为城市污水管网的最大时流量,而应是进入处理构筑物的最大时流量.不管怎么说D是正确的.而B有涉嫌城市污水管网的最大时流量.
A. 最大连续小时平均流量; B. 最大小时流量 C. 最大日平均时流量 D. 与曝气池设计流量相同
我认为是D < <室外排水规范> >第6.1.4规定: 污水处理构筑物设计流量....当污水为自流进入时,按每期的最大日最大时设计流量;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算.
尽管教材 <排水工程> 第三版p150说"计算沉淀池(二沉池)面积时,设计流量应为污水的最大时流量,而不包括回流污泥流量"这里的最大时流量不应理解为城市污水管网的最大时流量,而应是进入处理构筑物的最大时流量.不管怎么说D是正确的.而B有涉嫌城市污水管网的最大时流量.
有人理解曝气池设计流量还包括回流污泥流量,这是绝对不正确的.
但答案是A
帮我分析下,谢谢 排水工程> 室外排水规范>