在GCS MNS GCK柜中什么时候需要加换热风扇,什么时候不需要,一般在电容补偿柜里面需要加,那么在进线柜和抽屉柜你呢?有没有什么规定?:(

在GCS MNS GCK柜中什么时候需要加换热风扇,什么时候不需要,一般在电容补偿柜里面需要加,那么在进线柜和抽屉柜你呢?
有没有什么规定?:(
免费打赏
s13683529017
2010年04月28日 09:12:53
12楼
低压柜2500A以上进线柜加散热风扇,我公司标准。关于低压柜散热加风扇的问题标准里没有。我曾经和一个公司的同行做过低压柜内的流体散热模拟,如果不加大电流开关柜的柜顶能做开水
回复
s13683529017
2010年04月28日 09:13:40
13楼
变频柜必须加散热风扇,在柜体上。
回复
darkside0432
2020年11月12日 15:19:28
14楼

MNS电容柜,主辅柜都要加进出散热风扇
MNS进线柜我做过6300A的需要加进出散热风扇,4000A及以下的从未加过,都是自然散热
MNS馈线柜就没必要加风扇了,一般自然散热就足够