请教GCS MNS GCK柜中加换热风扇问题
et_2358
et_2358 Lv.3
2008年09月01日 17:04:50
只看楼主

在GCS MNS GCK柜中什么时候需要加换热风扇,什么时候不需要,一般在电容补偿柜里面需要加,那么在进线柜和抽屉柜你呢?有没有什么规定?:(

在GCS MNS GCK柜中什么时候需要加换热风扇,什么时候不需要,一般在电容补偿柜里面需要加,那么在进线柜和抽屉柜你呢?
有没有什么规定?:(
免费打赏
ping256
2008年09月02日 01:51:01
2楼
有没有规定我不太清楚。不过需不需要加换热风扇还是要根据实际情况来定,在电柜运行过程中,用手触摸电柜表面,如果温度较高,大约40-50℃,这个时候一定要加换热风扇的,无论是什么柜子。总之一句话,要保证设备正常运行及保证设备使用效率、寿命为原则,加不加换热风扇自己定夺哈!!!
回复
et_2358
2008年09月02日 11:24:59
3楼
楼上的前辈谢谢了:kiss:
回复
cyb7311
2008年09月02日 11:34:07
4楼
按照常规制作,电容柜考虑加装风扇,同时变频柜、软起需要考虑加装风扇
回复
wulais
2008年09月02日 14:23:40
5楼
我也同意。。。。。。。
回复
jl353
2008年09月03日 09:32:23
6楼
如果要到运行时依靠手感,再去加装,就太麻烦了
在制作时,如果电容柜用可控硅控制,则一定要加风扇
变频器都自带风机的,如果容量太大,则可以考虑另加风扇
回复
zhangzhdg
2008年09月27日 10:02:48
7楼
换热风扇.........
回复
aygsq33
2010年04月18日 00:12:05
8楼
3面GCS 或MNS柜子,2回进线,共26——30回出线,分段,一用一备,怎样布置、设计?能排下吗?谢谢
回复
lq174428
2010年04月20日 14:03:49
9楼
柜体下面有扇热空 一般箱变里面才装的
回复
yeyishuang_a
2010年04月21日 10:21:47
10楼
大容量的柜子和装有大发热量的元器件的柜子,其自然通风不能满足温升的要求时,就需要采取强迫通风或其他降温办法。
回复
liqing126
2010年04月27日 22:48:37
11楼
大容量的柜子和装有大发热量的元器件的柜子,其自然通风不能满足温升的要求时,就需要采取强迫通风或其他降温办法。
回复

相关推荐

APP内打开