主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)
主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)
2楼
有3平方毫米的吗?,起码4平方毫米,6也行
回复
3楼
确实没有听过3MM2的
回复
4楼
选2.5平方电缆就可了。
回复
5楼
载流量应该不是问题,我觉得大家应该计算一下电压损失能否满足
回复
6楼
4平方毫米
回复
7楼
应该先计算栽流量,再选择,再校核一下电压损失,应该就可以了
回复
8楼
我感觉你应该问一下变频器能否满足100米的距离
回复
9楼
你提供信息不全,不知电动机额定电流多大,也不明白你说的高温电缆什么规格,使用温度多少,只好大概估算了一下,6平方最好,4平方可能不满足要求。
回复
10楼
4MM2
回复
11楼
电缆截面选择除了考虑负荷以外,还要考虑距离。一般在室外敷设的电缆截面都应该比实际使用大两个截面以上。
回复