主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)
主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)
12楼
3平方毫米的电缆,这种规格,我国没有,但进口的有这种规格。我们单位以前用过韩国生产的,他们的规格与我国的不一样从1.5平方毫米的往上走分别是3、5、8…等。
回复
13楼
4MM2
回复
14楼
2。5的可以了
回复
15楼
我建议用6平方的保险!安全第一呀!
回复
16楼
:lol 4mm2的
回复
17楼
我认为条件不全,离配电柜100m,能说明什么问题呢?你要选的是控制电缆,前提是假设你真的能用到3平方的:lol
难道就没有控制箱了么?我是说离电机附近的地方
回复
18楼
变频器控制要100M之远不好吧
回复
19楼
有额定功率了,难道还没有额定电流么
回复