请教:电缆选择!
seaillor
seaillor Lv.2
2005年03月16日 16:20:42
只看楼主

主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)

主控电机额定功率7.5KW,三相鼠笼电机,离配电柜距离100M,运用三菱FR-A500 7.5K的变频器控制,请问电机与变频器之间的电缆我选择截面积3平方毫米的,可以吗?(使用的是高温电缆)
免费打赏
songjk0703
2005年04月04日 00:01:25
12楼
3平方毫米的电缆,这种规格,我国没有,但进口的有这种规格。我们单位以前用过韩国生产的,他们的规格与我国的不一样从1.5平方毫米的往上走分别是3、5、8…等。
回复
zihwang
2005年04月04日 00:18:17
13楼
4MM2
回复
fuly
2005年04月04日 08:48:19
14楼
2。5的可以了
回复
guanxiwen
2005年04月04日 08:55:43
15楼
我建议用6平方的保险!安全第一呀!
回复
xbo1979
2008年11月10日 11:42:59
16楼
:lol 4mm2的
回复
phoenixforce
2008年11月10日 14:37:49
17楼
我认为条件不全,离配电柜100m,能说明什么问题呢?你要选的是控制电缆,前提是假设你真的能用到3平方的:lol
难道就没有控制箱了么?我是说离电机附近的地方
回复
wangzongtao
2008年11月10日 15:01:11
18楼
变频器控制要100M之远不好吧
回复
sncp
2008年11月10日 15:55:03
19楼


有额定功率了,难道还没有额定电流么
回复