有没有使用框架断路器直接保护电机的
lifobird
lifobird Lv.2
2008年09月01日 16:10:02
来自于断路器
只看楼主

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?

据我所知,在火电厂中会用到框架断路器直接保护电机设备,中间没有接触器的。不知道还有哪些行业会这样使用?
免费打赏
lingxuct
2008年09月01日 17:18:29
2楼
大电机(大于400A)都可以用框架式断路器,因它可以省掉电流互感器、接触器、热继电器等,还可以直接用485口通信到监控系统。
回复
lifobird
2008年09月02日 08:46:39
3楼
哪些行业会用到大于400A的电机?而且现在市场上有没有电机保护专用的框架断路器啊
回复
lifobird
2008年09月02日 08:52:40
4楼
提供一个浙江电厂的标书要求:
框架断路器用于380V电源进线回路,母线联络回路,容量为75kW及以上380V电动机馈线回路及PC至MCC的馈线回路
保护控制单元选用三段式电流保护+接地电流保护和电流表显示功能
75KW以上电动机馈线回路还须考虑电动机空间加热器供电回路
回复
eezyz
2009年01月07日 13:46:24
5楼
学习了!谢谢你
学习了!谢谢你
学习了!谢谢你
学习了!谢谢你
回复
electricity
2015年10月15日 17:06:28
6楼
ccc___ 发表于 2008-9-1 17:18 大电机(大于400A)都可以用框架式断路器,因它可以省掉电流互感器、接触器、热继电器等,还可以直接用485口 …互感器省不了吧。。。
回复
niziqian007
2015年10月16日 10:48:57
7楼
electricity 发表于 2015-10-15 17:06 互感器省不了吧。。。热继电器也省不了。