加油站罩棚下站房的防雷需要么?
佶凌
佶凌 Lv.6
2005年03月16日 15:53:12
来自于防雷减灾
只看楼主

站房在罩棚的保护范围之内,罩棚已经做了防雷,此种情况下站房还做防雷么?我是做的,做的理由是加油站为危险场所,我怕侧击雷的影响,若此时站房的钢筋头露着不就产生电火花了么?

站房在罩棚的保护范围之内,罩棚已经做了防雷,此种情况下站房还做防雷么?
我是做的,做的理由是加油站为危险场所,我怕侧击雷的影响,若此时站房的钢筋头露着不就产生电火花了么?
s9
2005年03月16日 16:07:33
2楼
请多看书。
加油站第一做好防雷,第二做好接地。有专门规范。
多高的罩棚?会侧击?根据《建筑物防雷设计规范》之滚球法计算认真检验吧。
回复
佶凌
2005年03月16日 16:58:13
3楼
8米高的罩棚3米高的站房
回复
佶凌
2005年03月16日 16:59:46
4楼
我已用滚球法校验了在罩棚保护范围之内
回复
闪电喵哥
2005年03月16日 18:27:12
5楼
站房不属于火灾或爆炸危险场所,计算年雷击次数通常达不到三级防雷的要求,所以根本不需要防直击雷,包括并不存在的侧击雷。关键是做好防雷电波侵入。
回复
wutong100
2005年03月16日 18:57:37
6楼
加油站防雷的重点是灌区,如果加油棚需要防雷,那么站房的防雷应考虑反击、防雷电磁感应、雷电波侵入。看看规范吧。
回复
佶凌
2005年03月17日 08:22:02
7楼
加油站防雷的重点是灌区,如果加油棚需要防雷,那么站房的防雷应考虑反击、防雷电磁感应、雷电波侵入。看看规范吧。
按规范要求2.0.3六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物-------所以罩棚需要防雷,站房无需防雷了
回复
wutong100
2005年03月17日 19:25:51
8楼
站房的防雷不是不用做了,而是要做哪些项目的防雷。
既然“站房在罩棚的保护范围之内”,防直接雷击就不用做了。但是站房的防雷击反击、防雷电磁感应、防雷电波侵入还是要做的。
回复
闪电喵哥
2005年03月17日 19:43:04
9楼
1、只有一类防雷建筑和爆炸危险环境的二类防雷建筑才需要防雷电感应。
2、雷电反击是雷电流流经引下线和接地装置时对附近金属或电气线路产生的反击。所以只有设了防雷装置,才需要防雷电反击。
回复
xy5421xy
2005年03月21日 19:48:44
10楼
加油站属于第二类防雷建筑物。加油棚不但需要防直击雷,而且站房需考虑反击、防雷电磁感应、雷电波侵入。
回复
闪电喵哥
2005年03月22日 14:34:09
11楼
加油站要具体区分是加油站房、加油罩棚还是附属设施,站房通常没有爆炸危险环境的,够不上二类。
回复

相关推荐

APP内打开