电梯机房排风机的开关控制问题
wenlangao
wenlangao Lv.2
2008年09月01日 10:31:50
来自于通风排烟
只看楼主

在设计电梯机房的排风机时,我以前只考虑了通过换气次数法计算排风量,可是没有考虑风机的开/关控制问题,我觉得风机也不可能一直开着,一直开着有好多问题,一是时间长了,风机就坏了,二是不节能;想通过机房的空气温度来控制,也不知道控制温度应该定在多少度

在设计电梯机房的排风机时,我以前只考虑了通过换气次数法计算排风量,可是没有考虑风机的开/关控制问题,我觉得风机也不可能一直开着,一直开着有好多问题,一是时间长了,风机就坏了,二是不节能;想通过机房的空气温度来控制,也不知道控制温度应该定在多少度
flier_01
2008年09月01日 13:20:53
2楼
你考虑的真细
国内还不一定有这么先进的电梯机房
回复
wangg989111
2008年09月01日 17:30:18
3楼
简单点,加装时间控制开关,再根据不同季节温度情况定时就行了
回复
tedaczd
2008年09月25日 15:02:02
4楼
应该按温度控制,加装时间控制开关,再根据不同季节温度情况定时就行了