关于中央空调开关机顺序个人认为开机时应是:冷却塔-冷却水泵-冷冻水泵-冷水机组,关机时正好相反,不知大家有何看法
关于中央空调开关机顺序个人认为开机时应是:
冷却塔-冷却水泵-冷冻水泵-冷水机组,关机时正好相反,不知大家有何看法
2楼
看楼主还是上等兵呢,估计是搞设计的吧,没实际操作吧,正好相反!:L
回复
3楼
看楼主还是上等兵呢,估计是搞设计的吧,没实际操作吧,正好相反!
回复
4楼
冷却水泵-冷却塔-冷冻水泵-冷水机组,关机相反!
回复
5楼
同意4楼的意见,请大家遵照执行
回复
6楼
就这样吧..我也是搞设计的.没现场操作过!!
回复
7楼
现在冷却塔的风扇都是联动的吧,所以顺序应该是冷却水泵-冷冻水泵-主机,关机主机-冷却水泵-冷冻水泵。
[
本帖最后由 tianyi5460 于 2008-9-24 16:25 编辑 ]
回复
8楼
4楼ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!