请问风管风速过大和过小的缺点
jin817
jin817 Lv.2
2008年08月30日 22:15:05
来自于通风排烟
只看楼主

请问 1.风管风速过大和过小的缺点 2.水管的流速呢,和风管相同吗 3.风机的压头过大和过小的缺点请各位前辈赐教

请问 1.风管风速过大和过小的缺点
2.水管的流速呢,和风管相同吗
3.风机的压头过大和过小的缺点
请各位前辈赐教
haoyou_26
2008年08月31日 21:02:52
2楼
楼主的提问应该是在一定的需要情况中吧!
风速过大,首先会造成噪音过大,再次会造成不必要的浪费,这点和上楼意见一致。如果特定的环境需要,风速过大就会起反作用了,比如医院!
风速过小,达不到预想要求,系统浪费。
风机的压头跟你系统要求有关。
回复
huibaobao0201
2010年05月27日 16:17:54
3楼
同意一楼的
回复
曲水流
2010年05月27日 23:15:22
4楼
风速大:1、噪音,2、浪费,3、阻力大,耗能。4、出风风口风速太大使人感觉有“迎风感”,不舒服,舒适性差。
风速小:1、占用空间大,浪费材料。2、出风风速低,影响送风效果。3、(空调风管)容易造成风口滴水。因为空气可压缩性在风速小时很容易出现出风口没风,很严重后果,尽量取大不取小。
回复
aiyouhehe
2018年07月06日 20:14:20
5楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开