请教民用建筑接地装置只用一圈40x4的扁钢可以吗

请教民用建筑接地装置只用一圈40x4的扁钢可以吗
免费打赏
lingxuct
2008年08月31日 05:58:05
2楼
—40X4镀锌扁钢是水平接地母线,还垂直接地极(用∠50X5镀锌角钢,长度2500mm,顶端离地在不小于500mm),二垂直接地极间距不小于5米。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-31 16:53 编辑 ]
回复
liruxue001
2008年08月31日 12:37:10
3楼
说实在的,用一圈40x4的扁钢当然可以,前提是接地电阻达到要求,达不到要求时,再用二楼的方法增加接地体.
回复
混在电气
2008年08月31日 21:22:20
4楼
只要接地电阻满足就可以,如果不达标就要增加接地极
回复
zcliang_007
2008年09月01日 14:30:29
5楼
这个要看具体的工程了。。。:)
回复
dxm20092009
2008年09月12日 21:23:21
6楼
多谢各位说的很有道理在设计中一定要加上这条