请教单磁脱扣及复式脱扣器区别
zhongjian_1983
2008年08月30日 13:51:46
只看楼主

经常在一些图纸上发现有的回路用单磁脱扣有的回路用复式脱扣器为什么要这样用?我的理解是单磁脱扣只有短路的时候断路器才跳闸,过载时不动作,用于和消防火灾相关回路.复式脱扣回路过载及短路的时候断路器均跳闸,用于一般负载回路.不知道我这样理解对不对,请指教.谢谢!

经常在一些图纸上发现有的回路用单磁脱扣有的回路用复式脱扣器
为什么要这样用?
我的理解是单磁脱扣只有短路的时候断路器才跳闸,过载时不动作,用于和消防火灾相关回路.
复式脱扣回路过载及短路的时候断路器均跳闸,用于一般负载回路.
不知道我这样理解对不对,请指教.谢谢!
免费打赏
lyq13703983100
2008年08月31日 20:35:23
2楼
理解正确!:victory:
回复
sushibo4321
2008年09月01日 07:42:50
3楼
单磁脱扣,
是电磁脱扣吧
回复
feshe
2008年09月01日 16:39:25
4楼
学习了,谢谢!呵呵!:D
回复
bigfatdog
2008年09月22日 18:18:19
5楼
???????????????????????????
回复
wangyi388
2013年07月04日 10:33:24
6楼
应该正确:):):)
回复
lingxuct
2013年07月04日 10:56:27
7楼
支持楼主,自问自答,回答正确!

补充一句:这话只对低压断路器。
回复
像雞毛一樣飛
2014年12月11日 10:57:30
8楼
差不多是这个意思
回复
xolex
2015年05月11日 10:22:50
9楼
单磁,就是单单只有磁脱扣,没热脱扣,所以就是只有短路保护喽
回复
sunny521000
2016年03月23日 15:39:15
10楼
很好,学习了,多谢楼主
回复
qq_1396143774760
2017年11月22日 14:47:28
11楼
具体的可参见,《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》对《低压配电设计规范》第4.3.5条其技术要点说明:突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。意思就是说,对于消防负载来讲,线路过载也只会发出信号警报,而不会切断电路。所以消防负载一般是只用单磁脱口的。
回复