这是我上个月做的一个网架的模型方案,我是用CAD手工建立模型,然后分别导入3D3S9.0和MST2006以及SAP2000来计算比较他们的内力,需要说明的是,SAP2000中我主要看的是震形,我只选取了几个组合来看,对于弹簧刚度的选取是估计的,因为下面是个高层,露出的柱子很短,把弹簧刚度取的小点,对网架计算是保守的。现在附上以下三种模型的计算数据,希望大家能互相学习讨论。[ 本帖最后由 qwh358476 于 2008-8-31 13:36 编辑
这是我上个月做的一个网架的模型方案,我是用CAD手工建立模型,然后分别导入3D3S9.0和MST2006以及SAP2000来计算比较他们的内力,需要说明的是,SAP2000中我主要看的是震形,我只选取了几个组合来看,对于弹簧刚度的选取是估计的,因为下面是个高层,露出的柱子很短,把弹簧刚度取的小点,对网架计算是保守的。现在附上以下三种模型的计算数据,希望大家能互相学习讨论。
[
本帖最后由 qwh358476 于 2008-8-31 13:36 编辑 ]
2楼
值得学习,值得比较。学习学习。
回复
3楼
:lol 我自己顶一下!
回复
4楼
非常感谢你的无私奉献,希望楼主再接再厉,奉献更多更好的作品
回复
5楼
不错,值得学习 3Q
回复
6楼
谢谢楼主了。。。我也一直在比较这几个软件
另外向各位老师请教一个很菜的问题:
网架设计软件中,MST2006弹性橡胶支座的Kx__Ky__Kz__的设置问题。
目前本人遇到一个网架在楼顶上,因网架面积较大,准备做弹性支座,但是下部结构柱子都不是悬臂柱,柱与柱之间都有梁来连接,如果计算柱的线刚度Kx__Ky__的值会很大,这样会影响网架水平力的释放,计算出来的结构水平推力将会很大。而实际工程中我认为弹性橡胶支座开椭圆孔,会将网架的水平推力释放掉的。但具体能释放多少,这个值该如何计算,本人想请教各位大侠帮帮忙。
回复
7楼
网架设计软件中,MST2006弹性橡胶支座的Kx__Ky__Kz__的设置问题。
[
本帖最后由 163hjx 于 2008-9-7 20:41 编辑 ]
回复
8楼
下部结构柱子都不是悬臂柱,柱与柱之间都有梁来连接,这种不是悬臂柱的结构的下部支撑点的刚度计算没有公式,因为下面是一个建筑结构系统,不是单独的柱子,无法计算其水平、竖直刚度。我个人的建议是,先用刚性杆模拟网架屋面,然后在软件中计算这个结构系统的小柱子的位移以及相应的水平力,用这个水平力除以位移就等于这个建筑结构系统中一个小柱子的水平刚度,至于竖直刚度则是无穷大,没有人会去计算竖向地震的影响,一般都填写-1,以上就是我的意见!
回复
9楼
奇怪,大家就没有点自己的看法,光下载模型吗?
回复
10楼
没有做过网架,下来看看,学习了。
回复
11楼
正需要学习呢,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复