设计过河倒虹管的长度和深度确定有什么规范
zhanjunyoung
2008年08月29日 16:30:40
只看楼主

设计过河倒虹管的长度和深度确定有什么规范

设计过河倒虹管的长度和深度确定有什么规范
spiritmoon1983
2010年10月10日 07:54:14
12楼
1、通航河道的话,倒虹管顶距规划河底1.5m
不通航河道的话,倒虹管顶距规划河底1.0m
2、倒虹管需做360度钢筋砼基础保护
回复
jidan1985
2010年10月12日 14:38:25
13楼
注意计算一下水流损失,保证水流流速大于0.9m/s……
回复
edsyy
2012年10月09日 10:49:58
14楼
请问各位大神,在设计说明中应该怎样说明?需要画出施工图吗?初步设计。
回复