低温盐水制冷系统的设计2个疑问
知冷者hsxl
2008年08月29日 14:51:58
只看楼主

低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>?

低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?
2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>?
荣昌制冷
2008年08月30日 09:34:53
2楼
1、如果系统不大,设了回气包后可不再设气分;但如果系统较大,应直接设气分。
2、如果系统不大,或者只是单级制冷,可采用直接供液方式;如果是较大的双级制冷系统,当然还是采用重力供液方式好。
回复
lleeii
2008年09月04日 19:31:28
3楼
为了安全操作,最好加个气分。
回复
frick625
2012年02月13日 13:05:47
4楼
还是要一个气分吧
回复
阎良人
2012年02月13日 14:01:38
5楼
个人见解;
一般螺旋管蒸发器的上积汽包容积太小,初次开机时蒸发量大氨气分离不好压机容易液击,设计上必须有氨分。
拱液采用高压直接拱液,氨液通过浮球阀及液位控制器进入氨分,氨分出液口和螺旋管进液口连接,螺旋管蒸发器进液管直通下部集管同时供给各个螺旋管,蒸发后的制冷剂气体经上部集管到集汽包再到氨分回到压缩机。
在运行时次蒸发器要经常放油操作。
回复