观澜别墅
zhszgs
zhszgs Lv.2
2008年08月29日 11:02:10
只看楼主

图纸简介: 工作5年了,第一次上传作品 附件名:20088291219978923593.zip 文件大小:545K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

工作5年了,第一次上传作品



附件名:20088291219978923593.zip

文件大小:545K

(升级VIP 如何赚取土木币)

mmmhk
2009年04月07日 15:26:15
2楼
wushoujiang 认为 [引用] 2007-10-01 13:00:32 我是给排水专业的学生现在正是大三阶段,对以后的工作所要接触到的东西很感兴趣谢谢楼主给我这个机会让我了解更多的知识,为了下几张图现在正在狂刷积分chenxiaojian 认为 [引用] 2006-05-25 14:33:00 粗略看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下: 一、设计说明中: a缺设计相关计算数据,如用水人数、用水定额、消防用水量...; b缺主要材料表和主要设备表; c缺室外给排水具体方式方法,说明过于简略,没有达到图纸补充的用途。 d图中采用DN作为管径表示方式,而采用塑料管,在说明中应有DN与de的对照表。 e室内给水严禁采用热浸镀锌钢管,推荐采用PPR管,同时,没有PPR管的连接方式。 f缺工程应参考的图集或标准。 二、平面图中: a室外排水管网的位置??现场定??化粪池是集中化粪池还是独立化粪池?不明确,不仅图中没有表现出来,说明中也没有这方面的说明。 b既然有热水供应系统,那采用何种热媒?热水供应源头不明确(我看到了壁炉的,但是是用电还是用煤还是煤气??)。 c卫生间或厨房的各卫生器具安装定位尺寸不明确,基本上就没有。 三、系统图中: a排水系统图中,排水横支管安装高度为几?现场确定?? b底层排水横支管起端应设置伸顶清扫口; c部分给水龙头的安装高度不明确。 d排水系统图中,排出管的埋深-0.80m与尺寸标注(450+1150)冲突。 e排水立管上的(扫)不应是清扫口,应是检查口。 四、其他 a若为全套图纸,缺图纸目录 b由于该作者申称他本人是大三的学生,在这里,我想说句实话,虽然在设计中对规范的理解比较欠缺,对标准图集的利用有些不够,但是,一个大三的学生能有这种水平,能独立完成这个工程,应当说是非常有水平的,我相信作者在以后的工作中会成为一个高手的,继续努力。 以上为个人观点,共同学习,共同进步
回复

相关推荐

APP内打开