除湿问题?
longxiao77
longxiao77 Lv.2
2008年08月29日 10:34:25
只看楼主

现在做好一个洁净室,在地下一层,空调系统运行,发现室内的湿度为70-90%,采用何种办法能解决此问题?

现在做好一个洁净室,在地下一层,空调系统运行,发现室内的湿度为70-90%,采用何种办法能解决此问题?
免费打赏
jsws0910
2008年08月29日 14:54:53
2楼
:lol
不知道你是用什么处理方式?
回复
longxiao77
2008年08月29日 16:29:39
3楼
全空气处理系统
回复
clean2008
2008年08月29日 16:33:04
4楼
70-90,湿度偏高了.
回复
lengtingting
2008年08月31日 19:52:15
5楼
除湿的方法两种,一种用除湿剂除湿,另一种想办法把新风和回风的混合风处理到露点来除湿,具体要画焓湿图来算了。
回复
ydvke
2008年09月02日 08:36:41
6楼
会不会是设计时表冷器冷量不够了。。。
]能不能在送风管处再加个除湿设备?
回复
马克
2008年09月02日 15:22:53
7楼
可能是地下室湿负荷较大...
回复
sict005
2008年09月03日 11:19:04
8楼
那得问你几个问题:
第一,设计的时候有没考虑湿度控制方面的问题,也就是说你的系统有没除湿功能(我的意思是有湿度感应器、加热丝或热盘管这一类的东西)
第二,现在是空态吧?或者现在的负荷非常小?室内温度有没过低?
第三,新风量,现在是夏季,是外湿度大,新风量是不是过大?
回复
sict005
2008年09月03日 11:30:00
9楼
一般来说,如果对湿度要求不是很严格,很多系统是不做湿度控制的,系统刚建成的时候,室内的负荷比较低,所以会造成室内的湿度过高。。。。这样的情况很正常,过段时间等生产正常就好了。。。。
如果你现在想增加湿度控制的话,我建议你核算一下,你的空调机冷量是否足够,如果可以的话直接在系统增加加热丝来除湿,这是一个比较简单的做法。
另一种方法是增加除湿机,但是造价会高,一般的做法是把一部分回风和新风经过除湿机,具体的量你自己计算。
还有一种是增加新风机来除湿,道理跟增加除湿机相似,不过就节能一点。这样的方式有局限性,就是室内的湿负荷不能太大,否则只靠新风无法平衡的,还有就是露点不能太低,如果露点在10℃以下,就比较麻烦。
回复
terry-1314
2008年09月04日 10:44:01
10楼
可以在机组上加个除湿机
回复
dihumidifier
2008年09月16日 13:45:09
11楼
加除湿机可以找我啊 新风除湿若房间温度低于22度以下 湿度低于50% 加转轮除湿机比较经济。。