10KV开关柜双母线是如何运行的?
yangly00001
2008年08月28日 20:25:16
只看楼主

10KV开关柜双母线是如何运行的?其中两只隔离开关是如何切换双母线的,并且在不停电的情况下?谢谢。

10KV开关柜双母线是如何运行的?其中两只隔离开关是如何切换双母线的,并且在不停电的情况下?谢谢。
免费打赏
xinyi8032
2008年08月28日 22:03:39
2楼
如果双电源来自上一级不同的母线,就只能分裂运行并且不能够在不停电的情况下切换。
如果来自同一段母线只要相序相同,是可以并列运行,进行不停电切换的
回复

相关推荐

APP内打开