初涉排烟这块,很多不懂,请教!一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?[ 本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑
初涉排烟这块,很多不懂,请教!
一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?
[
本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑 ]
12楼
谢谢两位的热心回复:time: !
回复
13楼
请问10~16层共7层,系统最大排烟能力按两层同时失火计算有什么依据吗?
那么选风机时,到时是按单层走道面积×120还是两层走道总面积×120呢?
是不是风机选型用两层总面积×120,而每一层的排烟总支管是单层走道面积×120啊~
承蒙赐教~
回复
14楼
对呀!一般走道设置一套,没开窗的房间才考虑的!!!!
回复
15楼
上海飞恒空调设备有限公司
本公司的主导产品有:
·FP系列风机盘管,整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等
·ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。
·FK系列铝合金风口、散流器、圆形风口、变流态风口、球形喷口。
·消声高温排烟以及屋顶风机系列
·消声器、调节阀、蝶阀、排烟阀、正压送风口、防火阀、板式排烟口、防火、保温软管。
·减振吊钩、减振器等减振设
地址: 中国·上海·黄浦区·新桥路25号
邮编:200003
电话: 021-63273379(上海)
传真:
联系人:刘先生 13818828739
网址:
http://www.feihengsh.com
电子邮箱:
lybshh@163.com
回复
16楼
能给我一份资料吗?
威海市古寨东路316号楼603室
谢谢!
回复
17楼
风机选型按单层走道面积×120,要考虑余量
每一层的排烟总支管是单层走道面积×60
回复
18楼
系统最大排烟能力按两层同时失火计算依据来自高规
回复