初涉排烟这块,很多不懂,请教!一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?[ 本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑

初涉排烟这块,很多不懂,请教!

一十六层建筑,十至十六层为宾馆,现要做宾馆的排烟,各层相同且面积都约为1300平方.,内有两条走廊,如一层为一个防火分区(有喷淋),是否可以分成三个防烟分区,若为500,500,300,则本层的排烟量是不是等于60000立方/小时(500*120,暂不考虑漏风系数),那么排烟风机的排烟量量为多少?应该考虑几层(还是几个防烟分区)?

[ 本帖最后由 w_anghui 于 2008-8-28 19:47 编辑 ]
免费打赏
flier_01
2008年08月28日 20:19:08
2楼
你的1300平方米都需要机械排烟吗?
宾馆的客房一般都有外窗
你的全部没有???
如果有足够面积的可开启外窗
应优先采用自然排烟
回复
w_anghui
2008年08月28日 20:59:33
3楼
客房有外窗,这样的话是否只需考虑两条内走廊的排烟,分别为1.8*56米,是否就是作为一个防烟分区,只需1.8*56*60=6048,那么整个系统的排烟风机应该选多少,7500就够了难道?

再一个问题,如果没有外窗的话,能否为我指出主题中的错误和疑问?

谢谢斑竹回答!
回复
flier_01
2008年08月28日 22:20:12
4楼
高规
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。
回复
flier_01
2008年08月28日 22:27:15
5楼
走道完全是内走道吗
看能不能自然排
不能时
建议向建筑专业要竖向排烟道
要满足排烟口到最远端烟气流动距离不超过30米
排烟风机置于屋顶
可避免在走道内走老大的排烟管
风量取单井控制的每层面积乘以120
考虑些余量
回复
flier_01
2008年08月28日 22:29:14
6楼
看楼梯间和前室是否需要机械加压送风
回复
w_anghui
2008年08月29日 08:20:47
7楼
感谢斑竹的热心回答

怪我问题没讲清楚,十至十六层有竖向排烟道


风量取每层面积乘以120还是单单走道面积乘以120?

再次麻烦斑竹,谢谢!
回复
w_anghui
2008年08月29日 08:21:58
8楼
只需要考虑一个防烟分区么,我好像记得对于两个以上的防烟风区时,系统要考虑两个分区的排烟量啊.
回复
zengyum_cn
2008年08月29日 11:03:50
9楼
应该只考虑走道排烟,但风机风量应按每平米120立方计算。
回复
w_anghui
2008年08月29日 12:23:02
10楼
那应该考虑几层.只一层么?
回复
flier_01
2008年08月29日 13:14:45
11楼

如果你的房间有外窗
可按走道面积乘以120
作为系统设计风量
单层风口大小按走道面积乘以60的风量取
整个系统带10~16层共7层
系统最大排烟能力按两层同时失火

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-8-29 13:18 编辑 ]