两台空气断路器如何实现自投自复
cz13306196492
2008年08月28日 14:33:16
来自于断路器
只看楼主

如题,两台CW1空气断路器装设在同一配电柜内,原先的控制器坏掉了,现在想改成时间加中间控制的方式,如何实现,请高手指点一二!

如题,两台CW1空气断路器装设在同一配电柜内,原先的控制器坏掉了,现在想改成时间加中间控制的方式,如何实现,请高手指点一二!
免费打赏
lingxuct
2008年08月28日 19:39:34
2楼
双电源切换?
要求什么情况下自投,什么条件下自复?
回复
wbllove
2008年08月28日 19:49:24
3楼
用时间继电器控制中间继电器,中间继电器控制CW1,两台CW1电气互锁。:) :)