低压联络问题
wtj6688
wtj6688 Lv.2
2008年08月28日 12:57:27
只看楼主

原有2个630KVA用户站,现要增加联络,两站间距超过100米,准备增设两台联络柜,内各设一开关,请问该如何联锁?是否有“四锁三钥匙”的说法?即最多可以同时开三个开关?另因本案用电量很小,准备设一300~400A开关,请问普通空气开关能否达到联锁要求?是否要用空气断路器?准备用常熟或人民的开关。

原有2个630KVA用户站,现要增加联络,两站间距超过100米,准备增设两台联络柜,内各设一开关,请问该如何联锁?是否有“四锁三钥匙”的说法?即最多可以同时开三个开关?
另因本案用电量很小,准备设一300~400A开关,请问普通空气开关能否达到联锁要求?是否要用空气断路器?准备用常熟或人民的开关。
免费打赏
lingxuct
2008年08月28日 20:02:33
2楼
开关合闸回路中串接二只继电器(线圈电压分别接开关两侧),一常开一常闭,只能在一侧有电时才能合闸!
回复