我想请问洁净房间的检测问题
sxjh
sxjh Lv.2
2008年08月28日 11:34:03
只看楼主

我想请问洁净房间的检测问题,洁净间内有静态检测和动态检测,是怎么定义的呢.拿位剑客给说一下.静态是检测什么的,动态是检测什么的呢:P

我想请问洁净房间的检测问题,洁净间内有静态检测和动态检测,是怎么定义的呢.拿位剑客给说一下.
静态是检测什么的,动态是检测什么的呢
:P
免费打赏
sxjh
2008年08月28日 13:04:27
2楼
有谁做过这个吗,给指点两句或者说一下在拿里可以看到也可以的,谢谢
回复
hzctdq1020
2008年08月28日 13:28:56
3楼
杭州川泰电器有限公司是一家专业生产除湿机,加湿机,川泰去湿机,工业抽湿机,吸潮机,工业除湿机,吸湿机

,加湿器,湿度调节器的生产企业。该产品主要是用在对空气相对湿度要求较高的仓库,地下室,档案室,精密仪器仪

表房,制药厂,电子厂的车间和仓库、工业、储藏、地下工程、家庭,人防以及工程等。
目前我公司主要有两大系列的除湿机:
(一):民用除湿机系列:
(1):微电脑除湿机: CT18B CT30ED CT50ED
(2):电脑型除湿机: CT18EB CT30EB CT50EB CT90EB CT130EB
(3):液晶除湿机: CT202EB CT261ED CT90EB CT130EB CT150EB 全电脑湿度控制,全液晶显示,故障指示,湿度显


(二):工业除湿机系列:(全电脑湿度控制,全液晶显示,故障指示,湿度显示)
(1):CFZ-7/S 除湿量7kg/小时,适用面积约200平方米.
(2):CFZ-8.8/S 除湿量8.8kg/小时,适用面积约250平方米.
(3):CFZ-10/S 除湿量10kg/小时,适用面积约300平方米.
(4):CFZ-15/S 除湿量15kg/小时,适用面积约450平方米.
(5):CFZ-20/S 除湿量20kg/小时,适用面积约600平方米.
(6):CFZ-25/S 除湿量25kg/小时,适用面积约750平方米.
(7) CFZ-30/S 除湿量30kg/小时,适用面积约900平方米.
(8) CFZ-40/S 除湿量40kg/小时,适用面积约1200平方米.
工业除湿机测试标况:27℃/RH70; 压缩机:日本大金(国际品牌压缩机,能效比高);湿度传感器:日本神荣(进

口);电脑控制板:杭州达峰(伊莱克斯电器、奥克玛电器配套厂家);风机:采用工业通风专业的外转子风机(

使用寿命长、噪音低、出风量大。)
(三):转轮除湿机系列:
(四):加湿机系列:
(1)湿膜加湿机 CJ-35E
(2)超声波工业加湿机
假如贵公司有除湿机这方面的需求或是有经营我公司产品的意向请与我联系.我公司始终恪守:质量第一、信誉

第一、服务第一的宗旨。 我们将以过硬的产品质量和优质到位的服务与各界朋友真诚合作!
联系人:周威
电话:0571-88153489 13675838891
传真 :0571-28893156
地 址:杭州市江干区石桥路天堂经济开发区
详情请参阅我公司网站:
http://www.28893196.com http://hzctdq1020.diytrade.com
回复
zhoudashui
2008年08月28日 13:29:47
4楼
As-built cleanroom(刚完工的无尘室):已经完成且可以操作,所有相关支持设施皆已完成的洁净室,但并没有设备及操作设备的人员。
At-rest cleanroom(准备中的无尘室):已经完成且可以操作,所有相关支持设施皆已动作的无尘室,设备已加载并可以操作或已在运转,1如所指定,但没有操作设备的人员。
Operational cleanroom(操作中的无尘室设施):一个已在正常运转的无尘室,所有相关支持设施皆已动作,设备及人员皆已加载,运转状况可以呈现和达到其正常的功能。
回复
zhoudashui
2008年08月28日 13:30:29
5楼
at rest 就是静态, operational 就是动态
回复
winstonyang
2008年08月28日 17:15:45
6楼
规范上说一般是在静态下检测的,不过这方面懂行的业主很有可能要求动态下检测
回复
sxjh
2008年08月28日 17:22:31
7楼
是啊,静态下是都检测什么内容呢,动态下的我就更不了解了,请各位给指点指点好吗?谢谢了
回复
zhoudashui
2008年08月29日 10:08:13
8楼
洁净室测试准则





■推荐商品





洁净室测试准则

为证明洁净室工作得令人满意,必须证明其满足了下述准则的要求:


1.洁净室的送风量充足,足以稀释或消除室内产生的污染。

2.洁净室内的空气是从洁净区向洁净程度差的区域流动,受污染空气的流动达到最低程度,空气在门口处和室内建筑中的流动方向正确。

3.洁净室的送风不会显著增加室内的污染。

4.室内空气的运动状态可保证密室内没有高浓度聚集区域。

如果洁净室达到了上述这些准则的要求,就可以测量其粒子浓度或微生物浓度(必要时),以确定其达到了规定的洁净室标准。

洁净室的测试:

1.送风量与排风量:如果是紊流洁净室,那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流洁净室,则要测量其风速。

2.各区之间的气流控制:为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:(1)各区间的压差正确;(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。

3.过滤器检漏:对高效过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过:(1)损坏了的过滤器;(2)过滤器与其外框间的缝隙;(3)过滤器装置的其他部位而侵入室内。

4.隔离检漏:这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

5.室内气流控制:气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式??是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。

6.悬浮粒子浓度和微生物浓度:如果上述这些测试满足要求,则最后对粒子浓度和微生物浓度(需要时)进行测量,以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

7.其他测试:除了上述这些污染控制方面的测试以外,有时还必须进行下述一项或若干项测试:

●温度●相对湿度●室内加热与冷却容量●噪声值●光照度●振动值
回复
longxiao77
2008年08月30日 08:56:26
9楼
现在只有静态检测下的标准,国家好像没有动态下检测的标准!
回复
ydvke
2008年09月05日 09:05:13
10楼
用尘埃粒子计数器检测洁净室净态下的含尘量
回复
鸭江绿水
2008年09月08日 21:19:19
11楼
静态指洁净厂房已施工完毕且生产设备亦已安装完毕但没有运行时的状态.
动态指净化厂房内生产设备已启动生产的状态.
空态指指洁净厂房已施工完毕但房间内没有任何生产设备的状态.
一般洁净厂房施工完毕后应对空态进行一次测试
.正常甲方应根据动态下的洁净度进行验收
具体可参看洁净厂房设计规范和通风空调施工验收规范
回复

相关推荐