若只知道断路器的整定电流值是1600A,怎么选择断路器的型号啊?脱扣器额定电流只是多少?

若只知道断路器的整定电流值是1600A,怎么选择断路器的型号啊?
脱扣器额定电流只是多少?
免费打赏
lzc-nmh
2008年08月27日 20:58:07
2楼
断路器的整定电流一般分为长延时和短延时,长延时大于等于计算电流就可以,短延时整定电流如果是电动机回路的话,一般选12倍,配电回路选10倍,不知道你说的是哪种?
回复
guazimao
2008年08月27日 23:16:13
3楼
知道断路器的整定电流为1600A,首先肯定是框架断路器,
1.框架断路器有框架电流和整定电流,现在整定电流已经知道了,那框架电流≥整定电流。
1600的整定电流建议框架采用2000A的。
2.其次是选择分断能力,分断能力分为额定分断能力和极限分断能力,这个看你的要求了。
3.脱扣器的额定电流值也是大于整定电流的,现在的断路器脱扣器的电流值都是可调的。
整定电流值=脱扣器的额定电流值X(0.4~1)
4.框架断路器选型时还有合,分闸线圈,电动操作机构,辅助触点,等等附件。选型时必须
详细参考各厂家样本。