成套一次制作选线讨论
cyb7311
cyb7311 Lv.4
2008年08月27日 13:22:01
只看楼主

现在一次线制作中,有的一次线按照回路开关整定电流选线,有的按照负载的额定电流大一级进行选线,目前没有一套完整的标准,请讨论一下,上述选线按照那种比较可靠,其他的选线标准还有吗、我公司是按照回路开关的整定电流进行选线的。规定最小一次线为2.5平方。

现在一次线制作中,有的一次线按照回路开关整定电流选线,有的按照负载的额定电流大一级进行选线,
目前没有一套完整的标准,请讨论一下,上述选线按照那种比较可靠,其他的选线标准还有吗、
我公司是按照回路开关的整定电流进行选线的。规定最小一次线为2.5平方。
免费打赏
lingxuct
2008年08月27日 13:56:53
2楼
应该是按所接开关(断路器)规格选接线(母线)规格,如一只塑壳开关是600/450A规格(NS600- 450A),其上桩头母线应按600A(以上)要求选,不是按450A。
回复

相关推荐

APP内打开