最近看到一个项目的图纸,7度区,框架结构,框架抗震等级为三级,框架梁上部两根角筋未通长设置,请问可以这样做吗?[ 本帖最后由 tyctxh 于 2008-8-27 17:52 编辑 ]
最近看到一个项目的图纸,7度区,框架结构,框架抗震等级为三级,框架梁上部两根角筋未通长设置,请问可以这样做吗?
[
本帖最后由 tyctxh 于 2008-8-27 17:52 编辑 ]
2楼
根据混凝土规范10.2.1当梁宽≥100mm时伸入梁支座的纵向受力钢筋的根数不宜少于2根,根据建筑抗震规范6.3.4对三级沿梁全长顶面
钢筋不应少于2φ12,上部两根角筋应该是进入支座的
回复
3楼
没有碰到过不通长的,但是从弯矩图上分析,应该是可以这样做的~(个人意见)
回复
4楼
但根据砼规范第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
回复
5楼
我也曾经见过这种施工图,是挺省钢筋的。
回复
6楼
原理上是要拉通的,就算不是受力筋,也起到固定梁箍筋的作用。
回复
7楼
如果没有角筋中间部分的箍筋就没法固定了
回复
8楼
如果不通长,中间部分可以设置架立筋呀,不过现在这种做法好像好少了。
回复
9楼
砼规范第11.3.7条 要求框架梁设置通长钢筋,但并未要求通长筋的直径一定要与支座钢筋的直径相同,
如果通长筋的直径与支座筋的直径不同时,须要互搭Lle.可参考《03G101》图集
回复
10楼
楼上是对的。但容易出现的错误是,按03G101画图时,把中间搭接的钢筋用( )括起来,变成了架立钢筋,没起到通长筋的作用
回复
11楼
我认为角筋一般是要通长的。根据规范来讲,也应该至少配置两根通长钢筋