排水管满水实验怎作?
wp690
wp690 Lv.4
2005年03月15日 21:44:51
只看楼主

请问排水管满水实验如果一层一做是否每层都要检查口?我是搞设计的,不知道这个实验具体是怎么做的,两层一个检查口能做吗?

请问排水管满水实验如果一层一做是否每层都要检查口?我是搞设计的,不知道这个实验具体是怎么做的,两层一个检查口能做吗?
panda1982
2005年03月17日 22:07:58
2楼
应该可以,但是工地一般不做这个试验的。如有要求要做的话,一层做一次灌水试验,用气囊塞住检查口,然后灌水。
回复
qinaidelibing
2005年03月18日 10:43:22
3楼
可以做的,现在专门有一种充气的胶球,就象自行车充气一样,把胶球先放入管道内,接一跟很小的,气管(配阀门),检查口处检查位置后充气,然后灌水即可..
回复
qinaidelibing
2005年03月18日 10:44:46
4楼
立管一般二层一个,横管15~20米一个不定,根据管道直径而定..
回复
raul_023
2005年06月27日 22:35:02
5楼
如果每层都有卫生间的话,最好每层都设置检查口,好做试验也好维修.价钱也不是太贵
回复
wangganghand
2005年06月29日 09:46:07
6楼
每层的管道单独进行闭水试验,或整个楼的管道一起进行
回复
panda1982
2005年06月30日 10:30:43
7楼
以前回答的问题还有加分啊。呵呵~~~
不过现在关于排水的满水试验很难做,一是工地上很少施工队有气囊,二是做起来比较复杂。一般做一下灌水试验。冲洗一下管道就行了。看看存水弯处,管道接口处漏不漏水。。。
回复
beik7060
2005年06月30日 12:43:00
8楼
完全没有问题的.也很容易做的.你可以单独做也可以几层一起做也可以整楼一起做,不过要对你施工有数,不要一起做的话到处有问题,你更本没机会处理的.最好是一层一层的做.
回复
rong73112
2005年08月20日 21:25:59
9楼
是呀现在工地一般都不做,怕麻烦,都是通水时看有没有漏水、渗水就了事了,就是要求工人做,人家也不会做的,监理也不会要求的,唉
回复
zhangyush
2005年08月21日 13:41:45
10楼
排水管一般做灌水试验,,,满水试验一般用在卫生器具上.
回复
lxcbeyond
2005年08月27日 10:18:10
11楼
高手啊都是高手
回复

相关推荐