我做的一栋砖混6层的住宅楼 检测报告上的混凝土强度推定值平均都在16左右 没有达到20请问各位前辈 应该采取什么方式加固
我做的一栋砖混6层的住宅楼 检测报告上的混凝土强度推定值平均都在16左右 没有达到20
请问各位前辈 应该采取什么方式加固
2楼
先能清楚强度不够的部位,不过才C16确实有些小。
回复
3楼
设计C20的,施工达到C16的强度也不算少,但对于设计人员来讲,按照正常设计的要求,肯定是不行的.首先,明确C16的强度是施工后什么时候测定的,一般来讲,如果施工时间不是太久的话,过一段时间再测定,其强度会有所增加。其次,看现场的施工质量,如果露筋,蜂窝等现象很明显且较多,感觉施工质量太差,确定其部位,再根据梁,板,柱的混凝土不足情况输入模型验算,不足则再想加强对策。不过住宅楼,一般是板不够比较,现在又是商品房,比较麻烦,设计者在处理过程中除了技术上的处理之外,还要考虑其他风险,要学会保护自己。
回复
4楼
如果仅仅是构造柱不够,可以不用处理。
回复
5楼
静听解释!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复
6楼
什么位置的强度不够啊!如果是构造或者受弯构件,基本上可以不必处理
受压构件那是必须要处理的
回复
7楼
能把问题,说得清楚一些吗??? 要不大家也不能很好的回答你的问题。
回复
8楼
原设计单位验算一下啦?
或者找鉴定单位鉴定?
回复
9楼
如果你是施工方你就去找设计方,让设计拿意见出方案:如果你是设计者你就让施工方去找鉴定单位做鉴定,出方案。或者让施工方找单位加固,作为设计者出方案有时候很麻烦的,造价高了影响施工单位和甲方的关系(施工方有时候和甲方关系不一般),即使你按实际强度复合没什么问题,也要处理下,不然甲方就会说你作为设计者安全储备多,浪费!胡乱设计!不管以后出不出问题先把自己摘出来!
回复