现在现在微机保护中,主保护和后备保护都用了同样的电流互感器采集数据,同样的数据通道传输数据 同样的CPU处理数据 如果主保护元件硬件出了问题,后备保护同样也出问题。主保护拒动,后备保护同样拒动。后备保护根本不能起到后备的作用,请问这样的问题该如何解决。装设后备保护有意义吗?
现在现在微机保护中,主保护和后备保护都用了同样的电流互感器采集数据,同样的数据通道传输数据 同样的CPU处理数据 如果主保护元件硬件出了问题,后备保护同样也出问题。主保护拒动,后备保护同样拒动。后备保护根本不能起到后备的作用,请问这样的问题该如何解决。装设后备保护有意义吗?
2楼
保护有规定,重要设备(线路)的主保护与后备保护是分开的。
电流互感器共用,三个电流互感器不可能同时都出故障,就是断线,保护器(综保)也会发断线信号报警的。
回复
3楼
在配电中,保护确实有主保护和后备保护共用一个电流互感器的
回复
4楼
现在各电业局对主保护、后备保护的要求是CPU相互独立
回复
5楼
不只是CPU独立,电流处理硬件也要独立。
我们这里是差动的综保不带后备保护(综保内有,但不用!),后备的综保单独设置,就是重要设备用二台综保!
回复
6楼
对于重要元件如变压器、发电机等等,如采用主、后一体化的综保,要求双重化配置。这样就实现了“双主双后”的配置。不但简化了以前主、后保护之间的二次回路设计,还保证了任意一台综保退出运行时,有一组完全的主保护和后备保护仍同时工作。
回复
7楼
比如某主变保护,CT, 保护都是分开的,呵呵