电缆为3*240+2*120,YJV,0.6/1KV,负载为中央空调压缩机,电缆大约35米左右,经测量,负载在62%时,40-45度,三相电流大约130A左右,总电流大约525A。。。电柜在空调房,环境温度大约30度。。。现在问题是:如果满负载运行,电流达到1000A时,则温度可能很高,可能达到80-90度。。。安装设计没有问题,现在不知道发热原因。。。
“三相电流大约130A左右,总电流大约525A”没看懂是什么意思?
回复
3楼
和2楼一样意见。
“电缆为3*240+2*120,YJV,0.6/1KV,......如果满负载运行,电流达到1000A时.......................安装设计没有问题”?
240电缆想通1000A电流,还安装设计没有问题?那只有问电缆了,不!让环境温度降到“零下40度”,发热问题会好一点(只能好一点,发热还是肯定的)。
回复
4楼
楼主呀!你不好把问题表述的明了一些吗?
回复
5楼
是每相有四条电缆并联接到压缩机,其中有相电流为130,136,145,130A,四条电缆可以通到1100A吧?经测:主机运行在82%时,电流为770A,而电缆温度为55度,主机电功率为537KW,这样的温度正常吗?前提是在空调房的。。。如果运行95%时,温度应该好高了吧?
回复
6楼
你用的是螺杆压缩机吧,240的电缆载流量在400A左右,1100A没事的。
回复
7楼
配电系统带变频器了吗,如果有,就要考虑谐波问题了!!
回复
8楼
电缆细了,1000A需要约400的电缆
回复
9楼
这个温度有危险的,达到电缆理论温度,实际上电缆产品会有很大的误差。请楼主要注意此情况
回复
10楼
危险!
4根并列电缆的通过电流不一致!很容易造成某一根的电缆过负荷,而其它三根没事。
当心火灾!
回复