有问题请教
shipengwei_2008
2008年08月24日 21:22:14
只看楼主

10KV配电室从东到西很长中间有土建伸缩逢, 10KV封闭母线槽也是从东到西且经过土建伸缩逢. 伸缩逢的距离是200毫米.我想问母线槽经过伸缩逢是否需要采取什么措施? 谢谢.

10KV配电室从东到西很长中间有土建伸缩逢, 10KV封闭母线槽也是从东到西且经过土建伸缩逢. 伸缩逢的距离是200毫米.我想问母线槽经过伸缩逢是否需要采取什么措施? 谢谢.
免费打赏
lingxuct
2008年08月25日 06:11:45
2楼
“10KV封闭母线槽”有多少长?与伸缩缝两侧二个固定点的距离是多少?
如果是两柜之间的母线桥,就是伸缩缝两侧二个固定点是开关柜,就不用作任何处理了。