低压侧失压脱扣不拆除而又无需人工合闸的办法
onenighthangzhou
2008年08月24日 20:36:11
只看楼主

低压开关智能控制器-低压自动开关失压脱扣重合闸功能低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能是指在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。当本控制器检测到低压自动开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。本控制器还具备负荷侧有电闭锁重合闸功能,能有效防止返送电。应用价值:1.减少事故发生,消除事故安全隐患,提高电力设备安全运行系数,无需违规拆除失压脱扣装置,有效防止返送电发生

低压开关智能控制器-低压自动开关失压脱扣重合闸功能
低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能是指在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。
当本控制器检测到低压自动开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。
本控制器还具备负荷侧有电闭锁重合闸功能,能有效防止返送电。
应用价值:
1.减少事故发生,消除事故安全隐患,提高电力设备安全运行系数,无需违规拆除失压脱扣装置,有效防止返送电发生
失压脱扣是自动开关必备的一项功能,其作用一是保护用户设备不受损坏,二是保护电网,避免线路开关带着负荷合闸所引起的涌流对电网的冲击。GB-50055-93 《通用用电设备配电设计规范》规定:自动开关必须带有失压脱扣装置;失压脱扣装置必须运行完好。
实际运行中,由于低压自动开关的安装面广,使用量大,当线路恢复供电后,人工对自动开关进行合闸操作费时费力,客户不满意,抢修人员牢骚多。出于无奈,在没有一个有效的技术方案前,绝大多数用电部门都采用拆除失压脱扣装置的办法,使失压脱扣装置失灵,这是严重违反规程的行为,威胁着用户设备和电网安全。
与此同时,随着经济的发展,自备电源的增多,低压环网供电的实施,防止返送电的形势也越来越严峻,而一般情况下,低压环网供电没有现成资料,运行人员很难掌握设备的运行情况。因此迫切需要技术手段来防止返送电。
本控制器低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能可有效解决以上问题,一方面供电企业无需再拆除失压脱扣装置,提高了电力设备安全运行系数,另一方面本控制器负荷侧有电闭锁重合闸功能可有效防止返送电现象的发生。
2.提高电力线路低压配电自动化水平,提升供电企业用电可靠性指标,提升供电企业客户服务质量
有关统计表明,低压电网的自动化程度低,延缓用户报装、恢复供电时间和事故抢修时间,是影响用电可靠性指标的第一因素。另一方面,在供电企业人力资源日趋紧张的情况下,利用科技手段提高低压配电自动化水平展示了创新中求管理,求发展的领先思路。
本控制器提供的主要功能均能有效提高电力线路低压配电自动化水平,低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能更是大大缩短了恢复供电时间,减轻运行抢修人员的劳动强度,提高供电可靠性,提升电力优质服务水平。
低压自动开关失压脱扣重合闸控制功能
1、失压脱扣自动随机延时重合闸功能
本控制器能自动判断开关脱扣原因,当由于电网电压跌落或高压侧停电导致自动开关失压脱扣跳闸后,再次来电的时候,控制器会自动经过一个随机延迟后输出合闸信号,控制低压开关自动合闸。此时允许合闸指示灯常亮。
2、正常分断和保护动作闭锁重合闸功能
本控制器能自动判断开关脱扣原因,当发生人工分闸或过流保护分断后,再次来电的时候,控制器不会输出合闸信号。人工分闸被控制器识别后允许合闸指示灯常灭,有声音告警提示人工分闸被识别。
3、负荷侧有电闭锁重合闸功能
本控制器检测到负荷侧(下桩头)有电而自动开关处于分闸位置的时候,将发出告警声,闭合告警接点,并闭锁重合闸功能,以防止企业自发电向电网倒灌事故的发生。
4、断相检测功能
本控制器检测到线路有缺相情况发生,将发出告警声,并闭合告警输出接点。
5、逆相序检测功能
本控制器检测到线路有逆相序情况发生,将发出告警声,并闭合告警输出接点。