我施工完一个工程,在总坪设有一个400KVA的厢式变压器,由厂家生产安装.我们仅接了出线,但甲方要求我们提供本变压器的调试报告.我为半路出家,确实不知该如何去写,请各位大虾帮帮忙.谢谢了.
我施工完一个工程,在总坪设有一个400KVA的厢式变压器,由厂家生产安装.我们仅接了出线,但甲方要求我们提供本变压器的调试报告.我为半路出家,确实不知该如何去写,请各位大虾帮帮忙.谢谢了.
2楼
GB 50150-2006 电气设备交接试验标准 的关变压器的调试标准:
第六章 电力变压器
第6.0.1条 电力变压器的试验项目,应包括下列内容:
一、测量绕组连同套管的直流电阻;
二、检查所有分接头的变压比;
三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;
六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
七、绕组连同套管的交流耐压试验;
八、绕组连同套管的局部放电试验;
九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;
十、非纯瓷套管的试验;
十一、绝缘油试验;
十二、有载调压切换装置的检查和试验;
十三、额定电压下的冲击合闸试验;
十四、检查相位;
十五、测量噪音。
注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进 行。
②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。
③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。
④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。
⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。
⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。
第6.0.2条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:
一、测量应在各分接头的所有位置上进行;
二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;
三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;
四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。
第6.0.3条 检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律;电压等级在220kV及以上的电力变压器,其变压比的允许误差在额定分接头位置时为±0.5%。
第6.0.4条 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。
第6.0.5条 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定:
一、绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。
二、当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表6.0.5换算到同一温度时的数值进行比较。
表 6.0.5 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数
温度差K 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
换算系数A 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 9.2 11.2
注:表中K为实测温度减去20℃的绝对值。
当测量绝缘电阻的温度差不是表中所列数值时,其换算系数A可用线性插入法确定,也可按下述公式计算:
(6.0.5-1)
校正到20℃时的绝缘电阻值可用下述公式计算:
当实测温度为20℃以上时:
(6.0.5-2)
当实测温度为20℃以下时:
(6.0.5-3)
式中 R20——校正到20℃时的绝缘电阻值(MΩ);
Rt——在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ)。
三、变压器电压等级为35kV及以上,且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。
四、变压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜测量极化指数。测得值与产品出厂值相比,应无明显差别。
第6.0.6条 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ,应符合下列规定:
一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在8000kVA及以上时,应测量介质损耗角正切值tgδ;
二、被测绕组的tgδ值不应大于产品出厂试验值的130%;
三、当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按表6.0.6换算到同一温度时的数值进行比较。
表 6.0.6 介质损耗角正切值tgδ(%)温度换算系数
温度差K 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
换算系数A 1.15 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.7
注:表中K为实测温度减去20℃的绝对值。
当测量时的温度差不是表中所列数值时,其换算系数A可用线性插入法确定,也可按下述公式计算:
(6.0.6-1)
校正到20℃时的介质损耗角正切值可用下述公式计算:
当测量温度在20℃以上时:
(6.0.6-2)
当测量温度在20℃以下时:
(6.0.6-3)
式中 tgδ20——校正到20℃时的介质损耗角正切值;
tgδt——在测量温度下的介质损耗角正切值。
第6.0.7条 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:
一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500
直流试验电压(kV) 10 20 40 60
注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。
②分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。
第6.0.8条 绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:
一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的变压器,应按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验;
二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验。
第6.0.9条 绕组连同套管的局部放电试验,应符合下列规定:
一、电压等级为500kV的变压器宜进行局部放电试验,实测放电量应符合下列规定:
1.预加电压为 。
2.测量电压在 下,时间为30min,视在放电量不宜大于300pC。
3.测量电压在 下,时间为30min,视在放电量不宜大于500pC。
4.上述测量电压的选择,按合同规定。
注:Um均为设备的最高电压有效值。
二、电压等级为220kV及330kV的变压器,当有试验设备时宜进行局部放电试验。
三、局部放电试验方法及在放电量超出上述规定时的判断方法,均按现行国家标准《电力变压器》中的有关规定进行。
第6.0.10条 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻,应符合下列规定:
一、进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及绕组压环的绝缘电阻;
二、采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象;
三、当轭铁梁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片断开后进行试验;
四、铁芯必须为一点接地;对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。
第6.0.11条 非纯瓷套管的试验,应按本标准第十五章“套管”的规定进行。
第6.0.12条 绝缘油的试验,应符合下列规定:
一、绝缘油试验类别应符合本标准表19.0.2的规定;试验项目及标准应符合表19.0.1的规定。
二、油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:
电压等级在63kV及以上的变压器,应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。两次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。试验应按现行国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》进行。
三、油中微量水的测量,应符合下述规定:
变压器油中的微量水含量,对电压等级为110kV的,不应大于20ppm;220~330kV的,不应大于15ppm;500kV的,不应大于10ppm。
注:上述ppm值均为体积比。
四、油中含气量的测量,应符合下述规定:
电压等级为500kV的变压器,应在绝缘试验或第一次升压前取样测量油中的含气量,其值不应大于1%。
第6.0.13条 有载调压切换装置的检查和试验,应符合下列规定:
一、在切换开关取出检查时,测量限流电阻的电阻值,测得值与产品出厂数值相比,应无明显差别。
二、在切换开关取出检查时,检查切换开关切换触头的全部动作顺序,应符合产品技术条件的规定。
三、检查切换装置在全部切换过程中,应无开路现象;电气和机械限位动作正确且符合产品要求;在操作电源电压为额定电压的85%及以上时,其全过程的切换中应可靠动作。
四、在变压器无电压下操作10个循环。在空载下按产品技术条件的规定检查切换装置的调压情况,其三相切换同步性及电压变化范围和规律,与产品出厂数据相比,应无明显差别。
五、绝缘油注入切换开关油箱前,其电气强度应符合本标准表19.0.1的规定。
第6.0.14条 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
第6.0.15条 检查变压器的相位必须与电网相位一致。
第6.0.16条 电压等级为500kV的变压器的噪音,应在额定电压及额定频率下测量,噪音值不应大于80dB(A),其测量方法和要求应按现行国家标准《变压器和电抗器的声级测定》的规定进行。
回复
3楼
箱式变安装调试记录可采用表格:
民用建筑电气安装施工记录表格:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-24 10:56 编辑 ]
回复
4楼
非常感谢热心的同志,帮大忙了
回复
5楼
大哥,,你是什么工程啊,
如果是小区,那有多少户,我有一个一百多户的不懂应该选什么型号....
回复
6楼
太好了,热心人真多,世界充满爱
回复
7楼
谢谢,下来看看,应该有帮助
回复
8楼
谢谢
回复