发电机短路试验求救!
feiailing114
2008年08月23日 20:55:36
来自于继电保护
只看楼主

//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!

//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
免费打赏
sunjingbin
2008年08月24日 18:16:40
2楼
谁说短路就没有电压,只不过电压比较小而已,这时电流很大,所以主要是通过电流来调节,这就是大概就是你们说的强励磁吧!要不然发电机一遇到比较大的电流冲击就失压了,那还能用吗?(非专业人士):lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
hanxi10086
2008年10月12日 11:54:45
3楼
这有什么,现代发电机励磁调节装置都有手动他励功能,在此方式下就能利用6KV常用励磁试验间隔作试验电源,
回复
hanxi10086
2008年10月12日 11:56:02
4楼
这有什么,现代发电机励磁调节装置都有手动他励功能,在此方式下就能利用6KV厂用励磁试验间隔作试验电源,但是一定要确认方式正确,或利用励磁调节装置的定角度触发。
回复
lxhwan8
2008年10月26日 22:39:44
5楼
机端静态励磁的发电机做短路试验都是在励磁变高压侧接一路6KV的试验电源