//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
//////我厂的发电机励磁系统时非线性自动励磁调节系统,当我们要做发电机的短路试验的时候,首先要短接发电机的出口,然后将表记接入测量回路(包括电流表接入定子和转子回路),投入保护!将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀,因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节,也就是不能调节励磁电流呀,这样怎么做实验,因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗????谢谢!!!高人指教!!!
2楼
接一个模拟量100v
回复
3楼
“将励磁变压器直接接入电源(因为短路试验没有电压,无法提供励磁变压器高压),投入PT刀闸///////我想问的是没有电压,投入1PT 2PT 也没有用呀”
怎么没用呢?我想你可能还没搞清调试单位具体怎么做这个实验,发电机定子出线电缆头不接在穿墙CT上,而把它拆下来接在励磁变和1PT、2PT高压柜顶上的母排上,所以要投入PT隔离刀闸,这样用系统的电通过发电机并网开关直接送至励磁变及两个PT,这样,什么都OK了!!
回复
4楼
很专业哦!!!:lol :lol :lol
回复
5楼
:)
谢谢4楼!
回复
6楼
客气!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol :lol :lol
回复