急!急! 管到保温方法!
wang.hao00000000
2008年08月22日 09:48:56
只看楼主

北方地埋DN200的焊接管钢管,用3mm岩棉 外包玻璃布刷沥青油 保温可以吗? 如果不行用什么方法补救啊 !!!!!都干一半了 200米长的管线!

北方地埋DN200的焊接管钢管,用3mm岩棉 外包玻璃布刷沥青油 保温可以吗? 如果不行用什么方法补救啊 !!!!!都干一半了 200米长的管线!
免费打赏
titanno.1
2008年08月22日 16:36:39
2楼
介质是什么,温度多少,埋深多少,具体是那个地方?
回复
torlon
2008年08月23日 21:15:53
3楼
最少要50mm的岩棉,3mm岩棉太薄了。。。。。

怎么不看规范啊
回复
jpy269
2008年08月26日 10:24:08
4楼
岩棉 外包玻璃布刷沥青油

用什么方法补救啊 !!!!!


-----------外面再加一层油毡防护保温,必须全包
回复
yht690
2008年08月26日 10:34:07
5楼
专业生产管道\地面\防冻保温产品,设计\施工管道保温工程,
上海高升环境设备有限公司   qq403060197
回复