什么是反梁?在设计中应该注意哪些问题
xiaoqiling
xiaoqiling Lv.2
2005年03月15日 15:40:28
只看楼主

什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢

什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢
免费打赏
njtuloveyu
2008年12月12日 18:18:11
22楼
反梁一般都是为了配合建筑才做的,模型中正常建模吧,制图时正确画图就行了
回复
ougaogong
2008年12月13日 09:42:50
23楼
提醒一下,基础反梁施工的时候顶部钢筋位置较难控制,我常常在工地看到第二排钢筋位置就控制不好。
回复
yaslean
2008年12月13日 15:29:00
24楼
反梁有两种。一种是形式上为上翻梁,这种梁的梁底与板底平。一般为当房间有空间要求时会出现这种梁,或是板上有设备需要反梁做基础用。此类梁建模时刚度不能放大,因为没有普通梁的板翼沿作用。同时由于梁在板上,梁内箍筋受到板上荷载传过来的拉力作用,所以箍筋得加密。
另一种就是大家称的基础反梁,此种反梁只是建模时的计算模式不同,正常情况基础梁的模式为上部墙体荷载传致基础梁顶面,以梁两头的桩基为支座。而基础反梁的计算模型则为梁下部的地基反力做为均布荷载作用于梁底,梁两头的柱为梁的两个支座。
回复
cailang117403
2008年12月14日 10:53:57
25楼
上翻梁高出部分可能是用于防水,也有的是建筑的外观需求,只要上翻梁不高于两头支撑的梁高就可以按照普通的梁计算
回复
badichenjian
2008年12月15日 16:03:45
26楼
好像有人说到冷桥...和南方公建节能要算的热桥一样......建筑节能的要求
梁的下面梁有用到的.
例如:
取○4-○5轴交○A轴为代表点:由结施图纸得出两端○4轴GZ断面为

400X500,○5轴为400宽,梁高为400,则热桥部份FB

FA2:(0.2+0.2)X3.2=1.08 (柱部分)

FA2a:0.4X3.8=1.56(梁部分)

FP:3.8X3.2- FA2- FA2a –窗面积=7.12
反梁没有FA2a部分..不过一般节能热桥看的很松审图很少提的.
回复
clinca
2008年12月15日 23:02:29
27楼
我觉得应该注意楼面的排水问题!!
不要因为梁的标高高于楼面,阻碍排水
回复
tystru1981
2008年12月30日 13:51:29
28楼
不错啊,注意了反梁设计过程中需要注重考虑的了!
回复
loono
2009年05月22日 11:28:47
29楼
学习了啊~~~目前正在做一个反梁。那在PKPM中建模型的时候有什么要特别注意的呢?是不是和正梁一样建模就可以了?
回复
wzm1018
2009年08月31日 17:19:36
30楼
有没反梁具体的构造做法例子???/
回复
韶华旖旎
2009年08月31日 17:54:00
31楼
反梁就是上翻梁了 设置这种梁可以避免挡光的问题
回复

相关推荐