什么是反梁?在设计中应该注意哪些问题
xiaoqiling
xiaoqiling Lv.2
2005年03月15日 15:40:28
只看楼主

什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢

什么是反梁?在设计PKPM中应该注意哪些问题??谢谢
免费打赏
shiguoqi
2005年03月15日 17:23:58
2楼
简单地说,0反梁就是梁面标高高于楼层标高的梁。
回复
xiaohou777
2005年03月16日 08:42:46
3楼
计算时注意刚度不放大,箍筋加大
回复
江南9527
2005年03月16日 09:16:09
4楼


刚度不放大是指什么啊?是不是钢筋不放大?。。箍筋为什么要加大啊?
回复
xiaoqiling
2005年03月16日 10:14:38
5楼
那反梁超出楼板后一般是怎么处理的?是不是在楼板找平时处理?或楼面装饰时?
回复
fz97011@co163
2005年03月16日 15:38:28
6楼
就是上翻梁.(楼板的标高低于两面标高)没什么要求,如两端是柱子就按框架计算;两端搭在两上就按间支计算.按一般构造要求就行了
回复
taobo_2005
2005年03月16日 15:44:14
7楼

这个我也知道
其实反梁施工中很常见
注意一下把
回复
modal
2005年03月16日 16:23:26
8楼

能再说清楚一些吗?我正做的一个设计正牵扯到这个问题,谢谢!
回复
ray.star
2005年03月16日 18:46:23
9楼
上翻梁高出部分可能是用于防水,也有的是建筑的外观需求,只要上翻梁不高于两头支撑的梁高就可以按照普通的梁计算。
回复
caijun_1999
2005年03月16日 20:14:48
10楼
一般的梁是在板的下面,反梁在板的上面
回复
szcj815
2005年03月16日 21:40:05
11楼
能再说清楚一些吗?我正做的一个设计正牵扯到这个问题,谢谢!


1.关于刚度不放大,正常的梁与楼板相连的梁是L型的,计算刚度的时候要考虑楼板作为梁的翼

缘,所以框架梁要乘以1.5~2.0放大系数,反梁与楼板连接一般是丁字形,楼板对惯性矩贡献不

大,故可以不考虑楼板对梁的影响

2。关于箍筋加大,这个问题比较好理解,作用于梁顶的力不用加附加箍筋和吊筋,作用于梁中力

要加,比如主梁与次梁相交的地方,反梁就是梁顶比板高,板传给梁力作用于梁中,所以箍筋要

放大,最好人工复核一下

PS:如果建筑不反对,我认为梁还是不上翻的好,要上翻的那部分用混凝土现浇也是不错的

回复